Предназначен для выполнения токовой отсечки мгновенного действия в двухфазном двухрелейном исполнении и максимальной токовой защиты с независимой выдержкой времени в двухфазном трехрелейном исполнении.
Предназначен для выполнения максимальной токовой защиты при многофазных коротких замыканиях в двухфазном двухрелейном исполнении с независимой выдержкой времени.
Комплектные устройства защиты ЯРЭ 2201, ЯРЭЖ 2201, ЯРЭ 2202 предназначены для установки в комплектные распределительные устройства энергетических установок и тяговых подстанций электрифицированных железных дорог напряжением 6-10; 27,5 ; 35 кВ и выполняют все необходимые функции защиты и автоматики одного или нескольких присоединений.
Блок реле сопротивления БРЭ2801, БРЭ2801.01 применяются в качестве пускового или измерительного органа в различных схемах релейной защиты и автоматики.
Блок защиты генераторов БРЭ 1301.01 предназначен для применения в схемах защиты от замыканий на землю в обмотке статоров мощных генераторов, работающих в блоке с трансформаторами. При этом в нейтрали обмотки статора генераторов установлен однофазный трансформатор напряжения (или имеется дугогасящий реактор).
Блок пускового устройства быстродействующего автоматического включения резерва (ПУ БАВР) типа БЭ 8302М предназначен для установки в КРУ 6-10 кВ и может обеспечивать выявление потери питания двух секций шин с двигательной нагрузкой. При этом может обеспечиваться двухстороннее действие устройства на отключение выключателей двух выводов, а также на выключение секционного выключателя резервного питания.
Блок защиты генераторов БРЭ 1301.01 предназначен для применения в схемах защиты от замыканий на землю в обмотке статоров мощных генераторов, работающих в блоке с трансформаторами. При этом в нейтрали обмотки статора генераторов установлен однофазный трансформатор напряжения (или имеется дугогасящий реактор).
Блоки защиты БЭ 1106М, БЭ 1107М, БЭ 1108М предназначены для использования на энергоблоках мощностью 63-1000 МВт, при этом:
БЭ1106М - для защиты генераторов от асинхронного режима (АР) без потери возбуждения; БЭ1107М - для защиты генераторов от АР с потерей возбуждения; БЭ1108М - для защиты генераторов от АР как с потерей, так и без потери возбуждения.
Защита предназначена для применения на синхронных генераторах и компенсаторах с любой системой возбуждения, имеющей контактные кольца, и позволяет своевременно выявить уменьшение сопротивления изоляции цепей возбуждения и произвести их профилактический ремонт, что сократит время простоев электрических машин.
Блоки защиты генераторов от перегрузок БЭ 1101, БЭ 1102, БЭ 1103 предназначены для использования на энергоблоках мощностью 63 – 800 мВатт ТЭС и АЭС с генераторами единой серии и 1000 мВатт АЭС и выполняют функции защит от перегрузок.
Блок реле КИВ 500Р совместно с согласующим трансформатором и защитными разрядниками предназначено для осуществления контроля состояния изоляции высоковольтных вводов напряжением 500 кВ с бумажно-масляной изоляцией силовых трансформаторов и реакторов в процессе их эксплуатации и для отключения их перед полным пробоем изоляции. Блок-реле состоит из сигнального, отключающего и измерительного элементов.
Устройства блокировки при неисправностях цепей напряжения КРБ 12 предназначены для блокирования релейной защиты при неисправностях (обрывах) во вторичных цепях напряжения переменного тока.
ЗАЩИТА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДЗТ 21, ДЗТ 23 предназначена для использования ее в качестве основной защиты трех фаз силовых трансформаторов и автотрансформаторов при всех видах коротких замыканий и позволяет обеспечить торможение от двух групп трансформаторов тока.
Предназначена для селективного отключения защищаемого присоединения при однофазном замыкании на землю в сетях с изолированной нейтралью напряжением от 2 до 10 кВ с суммарными емкостными токами от 0,2 до 20 А при использовании кабельных трансформаторов тока нулевой последовательности (ТТНП).
Предназначена для селективного отключения защищаемого присоединения при однофазных замыканиях на землю в сетях напряжением 2-10 кВ, работающих с изолированной или заземленной через активный резистор нейтралью, а также в сетях с частичной компенсацией емкостного тока сети с токами замыкания на землю от 0,2 до 150 А. Токовые цепи защиты подключаются к трансформатору тока нулевой последовательности - ТТНП.
Предназначены для определения поврежденного присоединения или его участка при однофазных замыканиях на землю в компенсированных сетях напряжением 6-10 кВ.
Предназначено для сигнализации при однофазных замыканиях на землю в кабельных сетях 6-10 кВ с компенсированной нейтралью при использовании кабельных трансформаторов тока нулевой последовательности (ТТНП) типов ТЗЛ, ТЗ, ТФ и др.