Предлагаем аналоги известных пускателей для электрических исполнительных механизмов (МЭО) типа ПБР и ФЦ - блоки управления БУЭР-1 и БУЭР-3. |
Защита БЭМП-1 применяется в качестве основного устройства РЗА присоединений комплектных распределительных устройств (КРУ) электрических станций и распределительных подстанций сетевых предприятий, промышленных предприятий, а также предприятий нефтяного и газового комплекса. Микропроцессорные блоки релейной защиты и автоматики БЭМП-1 выполняют все необходимые функции релейной защиты, автоматики, сигнализации и управления для присоединений КРУ среднего напряжения 6-10-35 кВ. |
Устройства ТЭМП 2501 предназначены для применения в схемах вторичной коммутации электрических станций, подстанций и распределительных устройств с переменным, выпрямленным переменным или постоянным оперативным током. Устройства могут быть установлены в КСО и КРУ любого типа и производителя, КРУН, КТП СН, а также на панелях, в шкафах управления, расположенных в релейных залах и пультах управления. |
Комплектные устройства защиты, управления и автоматики распределительных сетей SPAC 810 - новое поколение хорошо зарекомендовавшей себя серии SPAC 800. |
Защита ввода -двухфазная трехступенчатая направленная токовая защита от междуфазных замыканий, в том числе обратнозависимая, ускорение при включении, УРОВ, цепи логической защиты шин. Цепи управления выключателем, АПВ. Осциллограф -по заказу. Применяется на п/с с двигательной нагрузкой, с перетоками мощности. |
Двухфазная двухступенчатая ненаправленная токовая защита от междуфазных замыканий, в т.ч. обратнозависимая. Двухступенчатая токовая направленная защита от замыканий на землю (аналог ЗЗП-1), в т.ч. обратнозависимая. Ускорение при включении, УРОВ. Цепи управления выключателем, двукратное АПВ. |
Двухступенчатая защита минимального напряжения. Цепи пуска АВР, цепи контроля исправности ТН. Двухступенчатая защита от замыканий на землю (вторая ступень с действием на отключение). |
Двухступенчатая (в т. ч. с торможением) дифференциальная защита. Встроенный осциллограф. Защита от перегрузки, МТЗ, МТЗ секционного выключателя, отсечка, защита от замыканий на землю (аналог РТ-40, РТЗ-51), защита несимметричного режима, УРОВ, цепи логической защиты шин. Цепи управления выключателем. |
Защита от перегрузки, защита асинхронного хода, защита пусковых режимов, отсечка, защита от замыканий на землю (аналог РТ-40, РТЗ-51), защита несимметричного режима, УРОВ, цепи логической защиты шин. Цепи управления выключателем. |
Двухступенчатая (в т. ч. с торможением) дифференциальная защита. Встроенный осциллограф. Защита от перегрузки, защита асинхронного хода, защита пусковых режимов, отсечка, защита от замыканий на землю (аналог РТ-40, РТЗ-51), защита несимметричного режима, УРОВ, цепи логической защиты шин. Цепи управления выключателем. |
Защита от перегрузки, защита пусковых режимов, отсечка, защита от замыканий на землю (аналог РТ-40, РТЗ51), защита несимметричного режима, УРОВ, цепи логической защиты шин. Цепи управления выключателями 1-й и 2-й скорости. Функции защиты 1-й скорости, управления и автоматики обеих скоростей обеспечивает терминал SPAC 802.104. Функции защит 2-й скорости выполняет реле SPAM 150, устанавливаемое соответственно в ячейке выключателя 2-й скорости. |
Функции аналогичны SPAC 802-01. Включен модуль осциллографа SPCR 8C27 |
Защита от перегрузки, защита пусковых режимов, отсечка, двухфазная двухступенчатая ненаправленная токовая защита от междуфазных замыканий, в т.ч. обратнозависимая, двухступенчатая токовая направленная защита от замыканий на землю (аналог ЗЗП-1), в т.ч. обратнозависимая, защита несимметричного режима, УРОВ, цепи логической защиты шин. Цепи управления выключателем. |
Защита от перегрузки, защита пусковых режимов, отсечка, защита от замыканий на землю (аналог РТ-40, РТЗ51), защита несимметричного режима, УРОВ, цепи логической защиты шин. Цепи управления выключателем. |
Функции аналогичны SPAC 801-03, только исключены цепи защиты от замыканий на землю. Включен модуль осциллографа SPCR 8C27 |
Функции аналогичны SPAC 801-03, только исключены цепи защиты от замыканий на землю. |
Функции аналогичны SPAC 801-03 Включен модуль осциллографа SPCR 8C27 |
Трехфазная трехступенчатая ненаправленная токовая защита от междуфазных замыканий, в т.ч. обратнозависимая. Двухступенчатая токовая ненаправленная защита от замыканий на землю (аналог РТ-40, РТЗ-51), в т.ч. обратнозависимая. Защита от несимметричного режима работы нагрузки. Ускорение при включении, УРОВ, логическая защита шин. Цепи управления выключателем, АПВ |
Функции аналогичны SPAC 801-02 Включен модуль осциллографа SPCR 8C27 |
Трехфазная трехступенчатая ненаправленная токовая защита от междуфазных замыканий, в т.ч. обратнозависимая. Защита несимметричного режима работы нагрузки. Ускорение при включении, УРОВ, АВР, логическая защита шин. Цепи управления выключателем |
|